Jak dobra? przekr?j kabla do mocy odbiornik?w?
#3

rafirunner napisał(a):Jak ju? mamy t? moc to trza spojrze? ile nam tego pr?du przez kabel przejdzie bez grzania
W pe?ni zgadzam si? z tym stwierdzeniem ? jest to fundament przy projektowaniu instalacji elektrycznej. Jednak chcia?bym podkre?li? aspekt termiczny dobierania przekroju kabla ? nie mo?emy ignorowa? temperatury otoczenia oraz izolacji samego kabla. Kabel po?o?ony w izolacji b?dzie mia? inn? obci??alno?? pr?dow? ni? ten sam kabel na powietrzu ze wzgl?du na gorsze odprowadzanie ciep?a w pierwszym przypadku. Bardzo wa?ne jest r?wnie? uwzgl?dnienie mo?liwo?ci wyst?pienia r?wnoczesno?ci pracy urz?dze? ? rzadko wszystkie odbiorniki b?d? pracowa? jednocze?nie na pe?nych obrotach. Dlatego przy doborze kabli warto skorzysta? z metod probabilistycznych lub stosowa? wsp??czynnik jednoczesno?ci dzia?ania urz?dze?.
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Jak dobra? przekr?j kabla do mocy odbiornik?w? - przez RoboTech - 10-03-2024, 06:17 PM
RE: Jak dobra? przekr?j kabla do mocy odbiornik?w? - przez rafirunner - 10-03-2024, 09:20 PM
RE: Jak dobra? przekr?j kabla do mocy odbiornik?w? - przez StaryKowal - 10-03-2024, 09:48 PM
RE: Jak dobra? przekr?j kabla do mocy odbiornik?w? - przez peter2k - 10-03-2024, 10:48 PM

Skocz do: